43.危險品總倉庫區總平面布置有何要求?
(1)應根據倉庫的危險等級和計算藥量結合地形布置;
(2)比較危險和計算藥量大的危險品倉庫,不宜布置在庫區出入口的附近;
(3)危險品倉庫不宜長面相對布置;
(4)運輸危險品的車輛,不應在其他的防護屏障內通過。
44.圍墻設置有何要求?
應設置密砌圍墻,其高度不應低于2米;與危險性建筑物的距離不宜小于5米。
45.危險品生產區和總倉庫區應種何樹木?
宜種闊葉樹。
46.危險品生產區內各建筑物之間內部距離怎樣確定?
分別按各危險性建筑物的危險等級及其計算藥量所確定距離,取其最大值。并應符合有關廠房防火間距的規定。
47.危險品生產區內A級建筑物與鄰近建筑物的內部距離最小不得小于多少米?
以存1kg藥量計,無屏障不得小于14米,有屏障不得小于7米。
48.危險品生產區內C級建筑物與鄰近建筑物的內部距離最小不得小于多少米?
不得小于12米。
49.危險品生產區內A級危險建筑物最大存藥量不得超過多少千克?
不得超過500kg。
50.危險品生產區內C級危險建筑物最大存藥量不得超過多少千克?
不得超過1000kg。
51.危險品總倉庫區內各建筑物之間的內部距離如何確定?
應按各倉庫的危險等級和計算藥量分別計算后取其最大值。
52.危險品生產區和總倉庫區設置防護屏障有何規定?
A級建筑物應設置防護屏障。
53.防護屏障有哪幾種形式?
有防護土堤、鋼筋混凝土防護擋墻、夯土防護墻等形式。
54.設置防護屏障有何要求?
(1)防護屏障內坡腳距建筑物水平距離不應大于3米。
(2)高度不應低于屋檐高度。
(3)防護土堤頂寬不應小于1米,底寬不應小于高度的1.5倍。
(4)夯土墻頂寬不應小于0.7米,地面至地面以上0.5米范圍內墻體應采用磚或石砌,墻高不應大于4.5米。
(5)鋼筋混凝土防護擋墻應按計算確定。
55.煙花爆竹生產的“十一字方針”是什么?
小型分散、少量多次、勤運走。
56.單個危險品中轉庫最大存藥量如何確定?
最大允許存藥量不應超過兩天生產需要量。
57.A級、C級廠房的人均使用面積不得少于多少平方米?
不得少于3.5平方米。
58.A級建筑物定員有何規定?
A2級建筑物應單人單棟使用;
A3級建筑物應單人單間使用,并且每棟同時作業人員的數量不得超過2人。
59.機械造粒、混合、壓藥工房機械設置有何要求?
機械造粒、混合、壓藥、筑藥等直接機械加工藥物工序的每棟工房不得超過1臺機組。
60.什么叫定員?
在單間工房中同時進行作業時,規定的員工數。
61.什么叫停滯藥量?
暫時擱置時,允許存放的最大量。
62.配制煙火藥在原料準備時應注意哪些事項?
(1)原材料必須符合有關煙火藥原料質量標準,并且有產品合格證,進廠后應經過驗收和工藝鑒定后方可投入使用。
(2)不得混入對藥劑增加感度的物質。
(3)出廠期超過一年的原材料,必須重新檢驗合格方可使用。
63.機械粉碎物料時,添料和出料應停機多少時間后進行?
應停機10分鐘,散熱后進行。
64.煙火藥各成分的干法混合,宜采用何設備?
宜采用木轉鼓、紙轉鼓、導電橡膠轉鼓等設備。
65.手工混合煙火藥時工房、工作臺、工具有何要求?
應在單獨工房內進行:采用導電橡膠工作臺或木質工作臺、操作工具;用銅網篩和有韌性拉力強度大的紙張。應有防護設施,禁用鐵質工具、塑料器具。
66.機器造粒時藥物溫升不得超過多少溫度?
藥物溫升不得超過20℃。
67.亮珠晾曬攤開放置有何規定?
攤開厚度不得超過1.5cm,亮珠直徑超過1cm時攤開厚度不得超過亮珠直徑的2倍。
68.采