一、選擇題
1、下列燃氣中,密度最高的燃氣種類是(C)
A .天然氣 B .人工煤氣 C .液化石油氣 D .沼氣
2、爆炸與燃燒的主要區別在于是否有(C)變化
A .溫度 B .壓力 C .破壞力D .聲音
3、燃氣的管道的警示色為(D)
A .黑色 B .紅色 C .藍色 D .黃色
4、《城鎮燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規程(CJJ51-2006)》規定,城鎮燃氣供應企 業對應急預案進行演練,每(C)不得少于1 次
A . 1 月 B . 1 季 C . 1 年 D . 2 年
5 、在常溫下,液化石油氣液體單位體積的重量比水(B)
A 、重 B 、輕 C 、差不多 D 、不好比
6、在我國,燃氣的互換指數包括(B)
A .華白數和密度 B .華白數和燃燒勢
C .熱值和密度 D .熱值和燃燒勢
7、當管道設計壓力為0.01-0.8 兆帕時,強度試驗壓力為設計壓力的(C)倍,但不得小于0.4兆帕
A . 0.8 B . 1 C . 1.5 D . 2
9 、當管道設計壓力為5千帕--0.8 兆帕時,氣密性試驗壓力為設計壓力的(C)倍,但不得小于100 千帕
A . 0.8 B . 1 C . 1.15 D . 1.5
10、液化石油氣在液態轉變為氣態時體積增大的倍數為(C)左右
A . 5 B . 50 C . 250 D . 500
11、壓力表測量的壓力是(D)
A 、絕對壓力 B 、標準大氣壓 C 、真空度 D 、相對壓力
12、立管進行強度試驗前,立管應吹掃干凈,吹掃介質宜采用(B)。
A、氮氣; B、空氣; C、燃氣。
13、燃氣膠管最長使用時間不應超過(B)
A、一年; B、二年; C、三年。
14、帶氣動火作業時,管道內必須保持正壓,應有專人監控壓力,且壓力宜控制在(A)的范圍。
A、300~800帕; B、100~500帕; C、500~1000帕。
15、燃氣管道內的流速一般都不宜超過(C)。
A、
16、燃氣管道安裝完畢,應進行吹掃,(A)不符合有關吹掃的要求。
A、吹掃管段內的調壓器、閥門等設備應參與吹掃;
B、吹掃口應設在開闊的地段并加固,吹掃出口前嚴禁站人;
C、吹掃介質宜采用壓縮空氣,嚴禁采用氧氣和可燃性氣體。
17、帶氣動火作業時,管道內必須保持正壓,應有專人監控壓力,且壓力宜控制在(A)的范圍。
A、300~800帕; B、100~500帕; C、500~1000帕。
18、在輸配管首上應安放適當的揪?,且警示帶位置應在管道上方不小于?/span>B)。
A、500毫米; B、300毫米; C、200毫米。
19、立管嚴密性試驗范圍應為從(C)之間的管道進行。
A、引入管閥門到調壓器進氣口;B、煤氣表出氣口至燃具前閥門;
C、引入管閥門至燃具前閥門。
20、供氣站應有一套完整的防雷、防火、(B)及環保設施。
A、防腐設備; B、防爆安全裝置;C、防盜設施;C、防水設施。
21、在所有用氣場合,如果發生火災時,應首先(B)。
A、報警; B、關閉氣源及有影響的電源;
C、關閉氣源; D、組織滅火器材滅火。
22、輸氣管的輸送量隨起點壓力的增加而(A)。
A、增加; B、減少; C、不變;D、變為零?/span>
23、球閥只能作(B)使用,不能用作節流。
A、半開或半關;B、全開或全關;C、全開或半關;D、半開或全關
二、填空題
1、燃具從售出當日起,人工煤氣熱水器判廢年限應為(6)年,液化石油氣和天然氣熱水器判廢年限應為(8)年。燃具灶具判廢年限應為(8)年
2、額定壓力:人工煤氣(1000pa)、天然氣(2000pa)、管道石油液化氣(2800pa)
3、城市管道燃氣硫化氫含量應不大于 20 mg/m3。
4、供氣站場設備管理工作要做到 一準 、二靈、三不漏 。
5、輸氣管線的儲氣量與管線長度、 容積 、壓力、輸氣量有關。
6、在燃氣管道日常管理工作中,巡線人員應做到 管道走向、埋深、規格、腐蝕情況、周圍情況“五清楚”。
7、城市供氣運行調度中,應掌握用戶用氣季節 高、低峰 規律,以保證各類用戶均衡用氣。
8、管子對接錯口公差不超過管壁厚度的10 %。
9、球閥主要由閥體、球體、 密封結構和執行機構四部分組成。
10、渦輪流量計使用時,一般應加裝 過濾器 ,以保持被測介質的潔凈。
11、暗埋在墻內的銅管或不銹鋼波紋管,應使用專用的開鑿機開槽。灌槽寬度宜為管道外徑加(
12、不銹鋼波紋管的壁厚不得小于(0.
13、現批準《城鎮燃氣技術規范》為國家標準,編號為(GB50494—2009),自(
14、用戶管道 是指從用戶(室內總閥門)到各用戶(燃具和用氣設備)之間的燃氣管道。
15、在管道安裝結束后,應進行(管道吹掃、強度試驗和嚴密性試驗),并應符合國家現行標準的規定。
16、不同壓力級制的燃氣管道之間應通過(調壓裝置)連接
17、暗埋的用戶燃氣管道的設計使用年限不應(小于50)年,管道的最高運行壓力不應大于(0.01Mpa)。
18、居民住宅應使用低壓燃具,其燃氣壓力應(小于0.01Mpa)
19燃氣的種類,習慣上分為(天燃氣)、(人工煤氣)和(液化石油氣)三大類。
20、熱值是指標準狀態下0℃、1大氣壓(1m3)的燃氣完全燃燒時產生的熱量。
21、目前LNG氣化站主要用的氣化方式是(自然氣化)
三、問答題
(1)瓶裝液化氣與管道燃氣那種相對更安全 ?
答:管道燃氣相對更安全。因為:
1、壓力越小越安全;管道燃氣戶內調壓后壓力最大僅有0.025公斤/厘米2。而瓶裝液化氣工作壓力一般為8公斤/厘米2,是室內管道燃氣的320多倍。
2、儲存量越少越安全;室內燃氣管道一般只有3—
3、越容易控制越安全;瓶裝液化氣壓力高、儲存量大、控制閥門少,發生事故難以控制,容易造成災難性事故。而戶內燃氣管道壓力低、儲存量少、多重閥門控制,發生事故只要關閉閥門即可,可以避免重大事故。
(2) 如何處理用戶燃氣泄漏
答:1、日常生活中使用的天然氣加入了一些臭味劑,一旦泄漏即可聞到。
2、當發現家中有燃氣泄漏時不要慌張,立即關閉入戶總閥門和爐具開關。
3、熄滅一切火種。
4、迅速打開門窗通風,讓泄漏的燃氣散發到室外。嚴禁開關任何電器或使用室內電話。發現鄰居家燃氣泄漏應敲門通知,切勿使用門鈴。
5、到室外撥打燃氣公司搶修電話。
6、如果事態嚴重請迅速撤離現場,并撥打火警119。
(3)管線專職巡查人員的主要工作職責是什么?
答:管線專職巡查人員的主要工作職責是定期巡查管線、維護好管線設施,收集相關資料,向沿線群眾宣傳安全輸氣知識。
(4)管道氣用戶安全檢查的方法?
答:1觀察法: 2詢問法:。
3氣密法: 4檢測法:
(5)閥門的運行、維護應符合哪些規定
答:1、應定期檢查閥門,應無燃氣泄漏、損壞等現象,閥井應無積水、塌陷,無妨礙閥門操作的堆積物等;
2、閥門應定期進行啟閉操作和維護保養;
3、無法啟閉和關閉不嚴的閥門,應及時更換;
(6)調壓裝置運行、維護應符合哪些規定
答:1、調壓裝置的巡查內容包括調壓器、過濾器、安全放散設施、儀器、儀表等設備的運行工況,應無泄漏等異?,F(xiàn)象;
2調壓器及附屬設備的運行、維護;