二、判斷題
1.供電設備的儀表指示無電壓,就表明此設備無電。(×)
2.干粉滅火器可用于撲滅電氣設備火災。(√)
3.所有的第一種工作票必須在工作前一日交給值班員。(×)
4.工作票簽發人不得兼任該項工作的工作負責人。(√)
5.對帶電設備著火不得使用泡沫滅火器滅火。(√)
6.設備對地電壓在250v以下者為低壓設備。(×)
7.220KV設備不停電時的安全距離為2米。(×)
8.一個工作負責人只能發給一張工作票。(√)
9.工作負責人(監護人)在全部停電時可以參加工作班工作。(√)
10.在脫離電源中,救護人員即要救人又要注意保護自己。(√)
11.胸外按壓要以均勻速度進行,每分鐘60次左右。(×)
12.在工作地點懸掛“在此工作”標示牌。(√)
13.可以在只經開關斷開電源的設備上工作。(×)
14.兩份工作票中的一份必須經常保存在工作地點,由工作負責人收執,另一人份由值班員收執,按值移交。(√)
15.若擴大工作任務,必須由工作負責人通過工作許可人,并在工作票上增填工作項目及增設安全措施。(×)
16.工作負責人、工作許可人任何一方不得擅自變更安全措施。(√)
17.工作間斷后繼續工作時,必須通過工作許可人的同意。(×)
18.檢修部分若分為幾個在電氣上不相連接的部分,則各段應分別驗電接地短路。接地線與檢修部分之間不得連有開關或保險器。(√)
19.使用萬用表測量電阻時,必須在被測設備帶電時進行。(×)
20.在一個電氣連接部分同時有檢修和試驗時,可填寫一張工作票。但在試驗前應得到檢修工作負責人的許可。(√)
21.遇有電氣設備著火時,對帶電設備應使用泡沫滅火器滅火。(×)
22.表示設備斷開和允許進入間隔的信號、經常接入的電壓表等,可以作為設備無電壓根據。(×)
23.工作尚未完成,應由工作負責人辦理延期手續。延期手續應由工作負責人向值班負責人申請辦理就可以了。(×)
24.設備對地電壓在250V及以上者稱為高壓。(×)
25.所謂運用中的電氣設備,是指全部帶有電壓的設備。(×)
26.在幾個電氣連接部分上依次進行不停電的同一類型的工作,可以發給一張第二種工作票。(√)
27.在低壓電機和照明回路上工作,可用口頭聯系。其工作至少由兩人進行。(√)
28.如施工設備屬于同一電壓、位于同一樓層、同時停送電,且不會觸及帶電導體時,則允許在幾個電氣連接部分共用一張工作票。(√)
29.工作負責人和允許辦理工作票的值班員(工作許可人)應由分場領導書面批準。(×)
30.工作人員在工作中可以移動或拆除遮欄、接地線和標示牌。(×)
31.工作負責人、工作許可人可根據實際情況變更一般安全措施。(×)
32.發現絕緣工具受潮或表面損傷、贓污時,應及時處理方可使用。(×)
33.電動機及啟動裝置的外殼均應接地。禁止在運轉中的電動機的接地線上進行工作。(√)
34.使用鉗形電流表,測量觀察表計時要特別注意保持身體與帶電部分的安全距離。(×)
35.搖表測量絕緣前后,必須將被試設備對地放電;測量線路絕緣時,應取得對方允許后方可進行。(√)
36.第一、二種工作票的有效時間,以批準的檢修期為限。(√)
37.電氣工作人員因故休息三個月以上者,必須重新學習本規程,并經考試合格,方可恢復工作。(√)
38.工作許可人有時也可以簽發工作票。(×)